#4
(28/11/2018, 09:21:32)pollux06 a écrit : Si tu veux gérer individuellement la température de 6 pièces différentes, il te faut soit 6 régulateurs PI soit un module qui possède 6 régulateurs PI .

Généralement les écrans ont un seul régulateur "embarqué". Donc tu ne pourras gérer le thermostat que d'une seule pièce.
Par contre avec un écran tu dois pouvoir modifier les températures de consigne et/ou les modes de chauffage des autres pièces et envoyer ces variables aux régulateurs PI gérant ces autres pièces.

Bonsoir,
J'adore ce Pollux Tongue
Et les autres membres aussi.

Je détail un peux plus :
J'ai 6 zones de chauffage (plancher chauffant)
Les nourrices sont équipées de têtes KNX (12 têtes au total - elles fonctionnent par paires)
Dans le tableau, j'ai un ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE 6 SORTIES POUR PLANCHER CHAUFFANT.
Dans chaque pièce, j'ai un interrupteur systo avec sonde intégrée.

Les sondes envoient l'information à l'actionneur, l'actionneur actionne les têtes de nourrices.

Je n'ai pas DOMOVEA, donc pour modifier la température des pièces, je pensais utiliser ce multitouch pro SCHMTN6215-5910.

Qu'en pensez vous?

Merci
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par thomas1406 - 28/11/2018, 20:25:00
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 01/12/2018, 13:16:44
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 23/12/2018, 08:46:22
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Dibou - 16/04/2021, 06:08:10
RE: Knx - ecran multitouch pro Schneider - par Ives - 26/08/2021, 09:58:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)