Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur
#11
(17/11/2018, 09:25:45)Arkaniss a écrit :
(17/11/2018, 09:13:19)pollux06 a écrit : C'est antinomique !!!!
Si c'est déjà allumé pourquoi mettre une détection qui va elle aussi déclencher un allumage ?

Normalement on fat l'inverse : quand c'est éteint on prévoit un allumage par détection et quand c'est allumé on bloque la détection en minuterie d'escalier.

Salut polux, 

En fait quand c’est allumé la lumière est à 100% si la luminosité est en dessous de 50 lux, la lumière passe à 50% au dessus de 50 lux et la lumière s’éteint au dessus de 300lux et inversement la lumière repasse à 50% en dessous de 300 lux et à 100 % en dessous de 50 lux. 

Tout cela marche parfaitement mais je voudrais juste que lorsque j’éteins, que la sonde ne reprenne pas le dessus sur le off telerupteur.

Donc si je rentre et qu'il fait lumineux, je n'ai pas le réflexe d'appuyer sur l'interrupteur...
Après, il fait moins lumineux, mais comme j'ai pas pressé l'interrupteur, il n'y a pas d'automatisme... Hummm

(17/11/2018, 10:03:54)Arkaniss a écrit :
(17/11/2018, 09:51:12)Arkaniss a écrit :
(17/11/2018, 09:43:35)pollux06 a écrit : Est-ce que tu as une fonction de blocage sur ta sonde de luminosité ?

Si c'est la cas tu peux essayer d’utiliser l'inverse de l'état de la lampe comme commande de blocage (OFF=0 --->  inverse =1 donc blocage). Il faudra juste voir si les seuils sont toujours calculés pendant le blocage.

Je vérifie et je te dit ça

Non je n’ai pas de fonction blocage, j’ai une fonction priorité mais sans valeur d’éclairements, de plus cette fonction priorité est utilisée en OFFsur le seuil au dessus de 300 lux. Après comme autre choix j’ai « commande souhaitée » et « valeur «

Aie... Mauvais choix de sonde ?
Tu pourrais jouer sur la valeur de déclenchement. Un off mettrais cette dernière à 10 000 lux par exemple. Comme tu l'atteindra jamais, ça restera éteint.
Ou au lieu du off, tu fais un blocage (ou forçage off vu que t'as du Hager).

Et un détecteur de présence ?
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur - par Jonathan007 - 19/11/2018, 09:17:52

Atteindre :