Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur
#5
(17/11/2018, 09:13:19)pollux06 a écrit : C'est antinomique !!!!
Si c'est déjà allumé pourquoi mettre une détection qui va elle aussi déclencher un allumage ?

Normalement on fat l'inverse : quand c'est éteint on prévoit un allumage par détection et quand c'est allumé on bloque la détection en minuterie d'escalier.

Salut polux, 

En fait quand c’est allumé la lumière est à 100% si la luminosité est en dessous de 50 lux, la lumière passe à 50% au dessus de 50 lux et la lumière s’éteint au dessus de 300lux et inversement la lumière repasse à 50% en dessous de 300 lux et à 100 % en dessous de 50 lux. 

Tout cela marche parfaitement mais je voudrais juste que lorsque j’éteins, que la sonde ne reprenne pas le dessus sur le off telerupteur.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur - par Arkaniss - 17/11/2018, 09:25:45