La section du câble (10 mm²) entre le compteur et le premier tableau limite le calibre maximal du disjoncteur de branchement à 45 A.
Installer un câble de 16 mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ne changera pas cette limitation.
Par contre, il est possible d’installer des ID de calibre 63 A dans le tableau divisionnaire car qui "peut le plus peut le moins" (et la norme indique bien que In du DDR doit être > ou = au calibre de l'AGCP) mais dans ce cas le choix engendre un surcoût inutile sauf si un jour il y a une extension de l'installation avec changement du câble de 10 mm².
Installer un câble de 16 mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ne changera pas cette limitation.
Par contre, il est possible d’installer des ID de calibre 63 A dans le tableau divisionnaire car qui "peut le plus peut le moins" (et la norme indique bien que In du DDR doit être > ou = au calibre de l'AGCP) mais dans ce cas le choix engendre un surcoût inutile sauf si un jour il y a une extension de l'installation avec changement du câble de 10 mm².