BCU error Interface IP MDT
#6
Bonjour, 

Après avoir re essayé pour la énième fois, je reviens vers vous car je commence à me demander si le matériel n'a pas un problème.
Enfin d'expérience, 99% du temps le soucis se situe au niveau de l'interface chaise clavier alors j'ai un peu du mal à y croire  Angel

Pour lever tout doute, j'ai fait un reset d'usine sur l'interface, j'ai recréé un projet ETS de test et re-télécharger la dernière version des fichiers ETS sur le site de MDT. Histoire d'être sûr des bases.

Dans le projet de test, je n'ai rajouté que les participants interface IP et interface IP serveur Mail.
J'assigne l'adresse 1.1.1 à l'interface IP, je lance le téléchargement de l'adresse, je fais un appui court, pif paf pouf, on voit nettement l'interface rebooter et le trafic se faire sur la ligne IP et la ligne TP, OK tout va bien.

Suite à la remarque de Jonathan007, j'assigne l'adresse 1.1.6 au serveur mail, je lance le téléchargement de l'adresse, appui long, on voit le trafic passer, l'interface reboot et... plus rien. Les LEDs "BusState" IP et TP repassent au vert, mais plus aucune LED "traffic" ne s'allume, ni sur l'interface ni sur l'alimentation d'ailleurs.
Après quelques secondes ETS m'averti que le téléchargement a échoué car "L'interface n'est pas joignable".

[Image: Capture_erreur_interface.png]

Ce n'est plus le même message d'erreur, mais ça ne m'avance pas plus.

J'ai testé en ne conservant que l'alim et l'interface connectées au bus, mais ça ne change rien.
J'ai mis à jour ETS, sans résultats.
J'ai tenté une désinstall réinstall d'ETS, sans plus de succès.

Ne voyant plus quoi tenter, j'ai testé d'assigner des adresses en 15.15.x pour être sur la même ligne que l'adresse individuelle qui est indiquée dans le menu "Bus->Interfaces" d'ETS, mais pas mieux. 
D'ailleurs, petite parenthèse, je ne saisi pas bien pourquoi mon interface IP possède 2 adresses : "adresse individuelle de l'hôte" et "adresse individuelle" cf capture d'écran.
[Image: Capture_params_interface.png]
Ce qui donne lieu à un message d'avertissement à chaque téléchargement, est-ce un comportement normal ? Le problème ne peut-il pas venir de là ? 
[Image: Capture_params_interface2.png]

Ce n'est certes pas le sujet mais si quelqu'un sait m'expliquer le pourquoi du comment et si c'est la bonne manière de faire, je suis preneur.


La doc ne décrit rien d'autre que les étapes réalisées, et je commence à ne plus avoir trop de cheveux, please help !  Big Grin
Répondre


Messages dans ce sujet
BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 25/02/2018, 22:02:31
RE: BCU error Interface IP MDT - par Du21 - 26/02/2018, 09:14:28
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 26/02/2018, 15:41:14
RE: BCU error Interface IP MDT - par Jonathan007 - 27/02/2018, 13:46:27
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 28/02/2018, 08:34:45
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 01/04/2018, 18:17:29
RE: BCU error Interface IP MDT - par pollux06 - 01/04/2018, 20:30:33
RE: BCU error Interface IP MDT - par Jonathan007 - 02/04/2018, 09:34:01
RE: BCU error Interface IP MDT - par jdrenne - 09/11/2021, 15:15:56
RE: BCU error Interface IP MDT - par ouily - 01/12/2021, 21:59:44
RE: BCU error Interface IP MDT - par filou59 - 02/12/2021, 11:18:38
RE: BCU error Interface IP MDT - par ouily - 02/12/2021, 16:10:23
RE: BCU error Interface IP MDT - par filou59 - 02/12/2021, 17:04:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)