Alimentation 27-50V AC/DC
#10
(14/02/2018, 15:56:22)OlivierBR a écrit : ..................
Cela ne règle pas le problème de l'alimentation, car s'il faut que j'achète une alimentation par actionneur KNX, ça va revenir cher !!

Chaque multi-actionneur 04822 va te consommer 5mA sur l'alim bus (noir / rouge) et au moins 200mA sur l'alim auxiliaire (jaune / blanc) soit un total minimal  de 205mA.
Si tu prend une alimentation 640mA tu seras donc "limite-limite" pour alimenter 3 multi-actionneurs (3*205mA= 615mA). Sur le doc technique il est bien marqué que la consommation du multi-actionneur est de 6w minimum .... mais rien n'indique la consommation maximale.

Si donc tu persistes dans l'achat de ce module, il faudra que tu tables sur une alimentation de 640mA pour 2 multi-actionneurs.

Sinon il faudra passer par des alimentations de ce type qui peuvent délivrer une tension comprise entre 30 et 36V avec une intensité maximale de 3A.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 11:24:06
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:21:53
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 12:23:37
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 12:33:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:54:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 15:56:22
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Ives - 14/02/2018, 16:20:42
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 13:13:50
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Hemgé - 14/02/2018, 14:39:39
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 18:13:54