Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alimentation 27-50V AC/DC
#3
Je suppose que ton alimentation est la 002694. Si tel est le cas, le bornier jaune/blanc semble délivrer une tension de 24V ce qui est inférieur aux 27/50V demandé.
De plus (comme d'habitude chez Legrand) la doc pseudo-technique ne donne aucune indication sur la puissance maximale disponible sur cette sortie 24V ni même si c'est du continu ou de l'alternatif.

Par ailleurs à moins que tu ais des super tarifs chez ce fabricant, il faut bien se rendre compte que la quasi totalité du catalogue en KNX n'est que du rebadgé à des tarifs prohibitifs. L'exception qui confirme la règle concerne les interrupteurs d'origine Bticino (qui fait maintenant partie du groupe Legrand).
Par ailleurs chez Legrand le SAV technique KNX est absolument inexistant. J'en veux pour preuve une question sur un problème posé il y a maintenant 18 mois et bien enregistré dans la base de données du SAV mais qui est toujours sans réponse de leur part.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 11:24:06
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:21:53
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 12:23:37
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 12:33:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:54:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 15:56:22
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Ives - 14/02/2018, 16:20:42
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 13:13:50
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Hemgé - 14/02/2018, 14:39:39
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 18:13:54

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)