problème module 750-646 wago knx
#3
Salut

Je connais bien le sujet, mais au vu de tes questions je te conseille d'aller d'abord sur le site WAGO et de récupérer toutes les doc et exemple dispo car tout y est détaillé.

Pour info la ref exact de la borne TP1 , c'est 753-646. (La serie 753 comporte un bornier débrochable contrairement a la série 750.)
Certaine carte existe dans les 2 serie : 750/753

Sur le site WAGO fait une recherche dans Download avec les termes suivant :
KNX
753-646  << D'ou l'importance de bien connaitre la ref  Wink
750-849
750-889


Tu trouveras de la doc, des Application Notes (Des Exemples), les lib qu'il te faut ...

Meme si tu n'as pas de controleur 750-889 je t'invite quand meme a regarder les doc qui s'y rapporte ou le startkit3, le principe reste le meme pour la partie KNX.


C'est pas toujours le cas chez tous les constructeurs, mais globalement je trouve que WAGO mets a disposition pas mal de docs/exemple ... alors faut les utiliser.

Pour tes questions de Passerelle / Routeur ... tout est dans les docs.

Mais a mon avis si tu te sers de ton WAGO pour programmer via ETS ton automate fonctionne déjà en mode routeur.
Le systeme peut fonctionner soit en mode Device soit en mode Routeur.

Au fait oui il te faut Codesys pour programmer coter automate.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
problème module 750-646 wago knx - par Thomas_rchrd - 19/12/2017, 14:28:06
RE: problème module 750-646 wago knx - par filou59 - 20/12/2017, 10:06:00

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)