#5
Bonjour,

j'utilise un Merten 649804 (le même que vous en 4 volets, c'est pourquoi je poursuit le thread) et je cherche à commander l'ouverture de plusieurs volets à partir d'un seul canal d'une horloge astro Theben TR648.

C'est ma première installe KNX et je pense faire une erreur de logique : Chaque volet fonctionne parfaitement à partir de son bouton, mais quand c'est l'horloge qui donne un ordre, seul le PREMIER volet réagit. Le problème est le même avec un bouton commandant tout les volets.

Dans mes adresses de groupe, l'objet "canal de commutation" de l'horloge est bien présent dans chaque adresse de groupe de chacun des volets concernés. Si je supprime l'objet dans l'adresse de groupe la plus basse, c'est la suivante qui fonctionne alors.

TROUVé : Je devais créer une adresse de groupe "TOUT les volets de l'étage" et placer dedans les adresses de groupe de chaque volet ... débutant ...

Merci !
Répondre


Messages dans ce sujet
Module VR Schneider MTN649802 - par Ives - 19/07/2017, 15:14:53
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par olivier.p - 05/08/2017, 17:48:54
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par Natheu - 05/08/2017, 18:10:19
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par Ives - 07/08/2017, 09:02:58
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par Tristan92 - 08/08/2017, 17:15:20
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par texboy69 - 09/08/2017, 08:58:57
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par Tristan92 - 09/08/2017, 23:04:15
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par filou59 - 10/08/2017, 14:28:14
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par Tristan92 - 11/08/2017, 22:54:28
RE: Module VR Schneider MTN649802 - par filou59 - 11/08/2017, 23:58:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)