Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Validation matériel + schéma pour maquette KNX
#5
Tu peux mettre du 2,5mm2 sur du 16A ou du 20A sans problème ;o) mais pour du 16A le mini est 1,5mm2 . A manipuler et en terme de coût je te conseille le 1,5mm2.
Je pense qu'il n'est pas judicieux de mettre du 20A sur des prises KNX sachant que les actionneurs supportent du 16A. Tu peux mettre du 20A pour les prises normales.
Moi je préfère tout faire en 16A pour les prises, permet de faire une meilleur sélectivité.

Si par exemple tu veux mutualiser une gaine mettre 3 phases et un neutre pour alimenter 3 prises KNX par repiquage du neutre, le 1,5mm2 sera conseillé.

Mais la norme dit:
Disjoncteur 16A -> 1,5mm2 mini, 8 prises de courants max.
Disjoncteur 20A -> 2,5mm2 mini, 12 prises de courants max.
Disjoncteur 10A -> 1,5mm2 mini
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Validation matériel + schéma pour maquette KNX - par Fanch - 20/06/2017, 15:06:53

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)