#19
Ce type d'electrovanne n'a aucune electronique, tu l'alimente bettement dans sa tension et elle s'actionne.

C'est pour ca que le choix de la course est a controler sur ce type d'electrovanne contrairement a ce type : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...4R0011.htm , celle-ci fait un apprentissage de la course, fonctionne uniquement avec la tension de bus. On lui envoi une consigne a 50%, son moteur s'actionne et la positionne a 50% puis c'est fini.

Imaginons que tu prenne une electrovanne avec une course de 4mm et que ton corps de vanne a une course de 6mm, ta vanne ne serra jamais totalement ouverte ou totalement fermé.

Je connais pas cette actionneur, mais a choisir je conseille plutot les actionneurs KNX sans aucune alim auxiliaire, avec des electrovannes 230V.

Tu as par exemple chez MDT AKH-0800.02, chez Theben plusieurs modele peuvent convenir j'ai pas les ref en tete, mais après on trouve ce type de produits chez tous les principaux fabriquants:

Chez ABB par exemple je partirais plutot sur ce type de produits :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...6R0011.htm

Après l'avantage de la ref que tu as citer c'est le montage mural qui ne nécessite pas d'armoire ou de boitier, l’inconvénient pour moi c'est l'alim 24V intégré au produit qui peu être un point faible, sans parler de la puissance consommé de celle-ci.