Nombre limite d'adresses
#8
Euh, 1000m c'est la longeur maxi sur un segment de ligne. Peut importe le nombre de coupleurs/repéteur.
Tu peux avoir 300m entre entre ton Alim et un participant et ensuite 700m entre le 2nd participant et là tu as atteins les limites de ta ligne.
KNX dit qu'il faut :
Max 350m entre l'alim et le 1er participant.
Max 700m entre 2 Participant
et Max 1000m de longueurs sur une même Ligne.
Répondre


Messages dans ce sujet
Nombre limite d'adresses - par Ives - 02/03/2017, 10:25:38
RE: Nombre limite d'adresses - par mil3d - 02/03/2017, 10:34:47
RE: Nombre limite d'adresses - par filou59 - 02/03/2017, 10:37:30
RE: Nombre limite d'adresses - par NicNac - 02/03/2017, 14:05:29
RE: Nombre limite d'adresses - par pollux06 - 02/03/2017, 15:12:54
RE: Nombre limite d'adresses - par mil3d - 02/03/2017, 15:33:42
RE: Nombre limite d'adresses - par pollux06 - 02/03/2017, 15:50:09
RE: Nombre limite d'adresses - par filou59 - 02/03/2017, 16:11:05
RE: Nombre limite d'adresses - par Francois Meyer - 03/03/2017, 06:24:06