Nouveau projet chauffage KNX Theben+Zennion
#2
Bonjour,

Quelques précisions, déjà les Hmg4/hme4 ont été remplacé chez Thebens par les Hmg6/hme6 chez Zennio.

Les changements, 6 sorties au lieu de 4 et le fait qu'ils font interface vanne (comme le hmg4) en ordre de grandeur mais aussi régulation (le module reçoit la température d'une sonde extérieure). Le hmg 4 ne fait donc pas régulation. Le hmg6 oui.

Bref une appli beaucoup plus poussé et si tu ne les a pas encore part sur du hmg/e6.

Pour la chaudière, vois dans un deuxième temps. Si elle a déjà une régulation intelligente, elle gerera toute seule les besoins.

Pour ton poêle à bois et la régulation pièce par pièce, le principe est très simple, la régulation dans la pièce gérera tout toute seule.
Exemple chez moi, l'insert est allumé, la température dans les pièces montent et le chauffage se baisse jusqu'a se couper dans les pièces que la.insert chauffe, les autres continuent à chauffer suivant la régulation. Autre exemple, le soleil tape sur la baie vitré et chauffe la pièce, la régulation maintien t la température et ferme les vannes au fur et à mesure une cela chauffe.

Pour l'acces par tablette, le mieux est une box (eibknx, domovea, Lifedomus, etc...). Elle te fournira l'accès à distance ainsi que, ce qui manque à ton projet, la gestion du passage entre les différents modes de fonctionnement (confort, veille, nuit).
Pour donner un exemple :
Le jour je suis en mode confort (21°) si la pièce est occupé, en mode veille (19°) si la pièce n'est pas occupée (par le biais d'un détecteur de presence), et en mode nuit de 23h à 6 h du matin.

Enfin pour le détecteur de présence (bien présence et non mouvement), ça améliore encore la gestion du chauffage (exemple ci dessus) et rends plein d'autres services (extinction auto des lumières de la pièce si oubli après être sorti, allumage et/ou maintien de luminosité en automatique, etc...). Juste bien voir l'applicatif pour être sur de la présence de Canaux lumière, présence, etc...

Après, étape suivante (ou en même temps si tu refaite tes fenêtres), les capteurs d'ouverture de fenetre pour le basculement en hors gel lors de l'ouverture d'une fenêtre de la gestion de la pièce.

Voilà quelques conseils. Mais une fois en place, c'est redoutable d'efficacité pour maîtriser la température des pièces en automatique.

En concret, mon fils est étudiant est n'est là que du vendredi soir au dimanche. La semaine type: le dimanche soir je mets sa chambre en mode absence (consigne temp. 10 dégrées, le chauffage ne chauffe pas (ouverture O%)' et la pièce se stabilise vers 17° (isolation, chauffage autre pièce, etc...). Le vendredi il rentre, on coupe le mode absence et la consigne de la pièce varie entre 19° la journée si il n'est pas dans la pièce et 21 si il est dedans, la nuit, la température baisse vers 17°. Le matin, il ouvre la fenêtre pour aéré, la consigne passe de 21° à 10° et repasse à 21° lors de la fermeture.

Voilà si tu as des questions, n'hesite pas.