Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VDS Lumento X3 -Theben HMG 4
#6
Comme le mentionne la notice, cet actionneur est prévu initialement pour la commande de vanne electrothermique. La commande d'un circulateur est possible via un contacteur (I maxi 0,5 A sous 230 V). Personnellement pour commander le circulateur du circuit qui alimente mes sèche-serviettes j'ai utilisé un module de sortie KNX TOR (sorties à contact sec).

Dans un message précédent, j'ai mis un lien vers le manuel qui montre que l'on peut utiliser :
- un mode de commande TOR si le thermostat envoie des télégrammes d'enclenchement ou de déclenchement ;
- un mode de commande continue si le thermostat envoie une valeur entre 0 et 100 % (cette valeur sera proportionnelle à l'écart entre la valeur de consigne et la valeur mesurée) ; dans ce cas le le HMG4  génère un signal PWM dont le rapport cyclique dépendra de la valeur en % envoyée par le thermostat et de la durée paramétrée de la période du signal PWM (en minutes).



[img][Image: 455688PWM.jpg][/img]
Répondre


Messages dans ce sujet
VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par Ives - 22/01/2017, 12:44:54
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par mil3d - 23/01/2017, 10:03:41
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par Ives - 23/01/2017, 11:21:33
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par mil3d - 30/01/2017, 08:48:12
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par djazz - 31/01/2017, 21:27:33
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par Ives - 31/01/2017, 23:27:49
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par Ives - 02/03/2017, 11:53:04
RE: VDS Lumento X3 -Theben HMG 4 - par Ives - 11/07/2017, 16:05:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)