#2
Généralement les alims Hager se mettent en rideau quand il y a une court-circuit franc.

Commence par débrancher les TXA du bus et les éventuels Legrand.
Si l'alim se met toujours en court-circuit c'est que tu as un fil rouge en contact avec un fil noir quelque part ... ou alors un des deux fils du bus en contact avec la terre.
Si l'alim tient le choc, rebranche les actionneurs les uns après les autres jusqu'à ce que tu trouves celui qui met l'alim HS.