RS485
#3
Tu as aussi la possibilité de passer par un automate voir un Raspberry pourquoi pas

Moi j'utilise par exemple un automate WAGO 750-889 + une borne TP1 753-646 pour la liaison au Bus KNX.

L'automate sert au passage de Passerelle KNX, il permet ensuite en fonction des besoin de faire un lien avec pas mal de chose. Sans parlé de toutes les possibilités de fonction logique ... qu'il est possible de realiser parfois plus facilement qu'avec ETS.

Certains me diront qu'ils n'aimeront pas car l'on perd l'avantage de la décentralisation, un peu comme si l'on confie des scénario a un superviseur. Mais contrairement au superviseur, si l'on se place du coté de la fiabilité on est sur du matériel industriel donc fait pour fonctionner 24h/24 sans problème pendant pas mal d'année.

Faudra que je détail un peu un jour le principe car je trouve que cette solution est plutot judicieuse et assez économique au vue des possibilité et je suis un peu étonné que peu de personne ne l'utilise.

Chez moi j'ai par exemple la Téléinfo en RS232, l'onduleur PV et la chaudiere en RS485 sur l'automate.
Certaines données seront donc envoyé sur le bus KNX en fonction des besoins.
Répondre


Messages dans ce sujet
RS485 - par PITP2 - 01/11/2016, 19:46:19
RE: RS485 - par lales67 - 01/11/2016, 20:41:01
RE: RS485 - par filou59 - 02/11/2016, 09:07:33
RE: RS485 - par vf62 - 02/11/2016, 14:10:38
RE: RS485 - par steph - 02/11/2016, 14:03:40
RE: RS485 - par PITP2 - 04/11/2016, 19:16:16