Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aide choix matériel nouvelle construction
#14
3 exemples tout bêtes :

1 - Sur un storebanne, si ton actionneur n'a qu'un seul objet de blocage, il va te falloir un module logique pour gérer l'alarme vent et l'alarme pluie. Comme tu n'as qu'un seul objet de blocage, sans module logique, il te faudra choisir entre l'alarme vent et celle de pluie. Avec le module logique tu peux faire une opération logique (OR / AND / NOT) sur plusieurs GA d'alarme (vent + pluie + absence + été/hiver + ...) et avoir le résultat en objet de blocage.

2 - Même chose sur une régulation de chauffage avec la détection d'ouverture de fenêtre + mode été/hiver + pièce non utilisée (chambre d'amis par exemple) + mode de chauffage (confort, hors-gel, ....) + ect ....

3 - Sur les inters Legrand tu peux gérer les leds de chaque bouton individuellement. Sur chaque chevet j'ai un bouton qui permet l'extinction générale de toute la chambre et de la SdB sauf le chevet du bloc de bouton. Pour savoir si la diode de ce BP d'extinction doit être allumée ou éteinte, il faut faire un OR logique avec les GA de retour d'état de chaque lampe qui est impliquée dans cette extinction générale.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Aide choix matériel nouvelle construction - par pollux06 - 03/09/2015, 06:02:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)