#11
1 alimentation BUS 640ma = txa112

11 Volets Roulants (Somfy filaire) = txa208 X 2

6 points éclairage LED a variation (220volts) = module hager mais me rappele plus de la reference

2 points (mini) bandeaux LED = gestion DMX via loxone

32 points éclairage + 12 Prises Commandée = txa207 x 5

1 Passerelle IP-KNX = loxone

6 détecteurs fumée = ? branché sur loxone

1 Gestionnaire Énergie ( RT2012) = tout dépend si tu veux récuper l'info sinon compteur d'energie en modbus + module modbus ou en rs485 ou par impulsion

5 détecteurs éclairage (wc,entrée,garage, couloir) = détecteur monté sur us2.2 ABB ou detecteur zennio

1 Détection fuite d'eau avec module tableau= compteur d'eau

1 Détection coupure de courant = il te faut un systeme de batterie dans ce cas
par exemple un relais branché sur une entrée du loxone
envoi notification sur smartphone ou mail

Station météo avec module tableau = a part l'association de plusieurs capteur ou bien tu recupere les infos de site internet

Contact de porte-fenêtre et module tableau = capteur classique par aimant ou photocellule

Gestion store garage : utiliser reste des sorties du txa208 (volets)

Comment gérer 2 PAC (plancher chauffant RDC, et 3 splits dans 3 chambres de l'étage) ? Et 3 sèches serviette ? = avec le reste des sortie des txa207

La gestion de 2 VMC est elle intéressante avec KNX ? = s'il te reste des sorties txa207



interrupteur : inter knx type zennio (tactile)
ou inter claissique avec module sucre abb us4/2



visu: la visu du loxone qui te peremttra de gerer le chauffage,vmc,notification,alerte coupure ,alarme incendie,gestionnaire chauffage,gestionnaire porte de garage , volets