Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
renseignement module de commande pompe à eau
#5
(24/07/2015, 08:37:09)moustic999 a écrit : Il ne s'agit pas simplement de ne pas pouvoir mettre un module "comme" pour les prises.

Bon nombre de modules pour prises pourront etre utilisé, mais il faut bien vérifier dans les spécifications techniques si le module est capable se supporter la charge du moteur !!!

dans le cas d'un moteur il faut regarder la puissance maximum autorisée pour une charge inductive !
il faudra aussi que tu determine avec le cos Phi du moteur, la puissance exacte dont tu as besoin !

d'ou justement ma question ici ;-()


et donc, après vérification avec ABB,
on peut utiliser ces modules en vers 6 A ou 10A :

Modules sorties TOR, 6 AX et 10 AX, MRD
Commutation, avec contacts secs, de 2, 4, 8 ou 12 charges indépendantes.
Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de position de contact.
La série 10AX-AC1 convient particulièrement à la commutation de charges ohmiques, inductives et capacitives,
ainsi que de lampes fluorescentes (AX) selon EN 60669.

2/4/8/12 sorties - 10 A 2 SA/S2.10.2.1 2CDG110155R0011 588406 1 0.18

une fois que j'aurais branché ca, j vais voir comment faire fonctionner en// du boitier greeniq qui m'a l'air pas mal pour optimiser l'arrosage
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: renseignement module de commande pompe à eau - par mcfly - 24/07/2015, 09:11:58

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)