Votre avis sur mon futur tableau
#8
Bonjour,

La norme dit 8 prises sur du 2.5 et 5 sur du 1.5. Le nombre de prise n'est pas en fonction du disjoncteur mais en fonction de la section des câbles.

Donc aucun problème pour du 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 16A et 8 prises.

A+
Répondre


Messages dans ce sujet
Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 02/06/2011, 10:01:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 02/06/2011, 19:40:24
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 14:11:06
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 19:53:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 03/06/2011, 20:20:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Suricat - 03/06/2011, 21:58:23
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 03/06/2011, 22:33:20
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 08:15:27
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 04/06/2011, 08:33:21
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 08:49:29
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 09:07:12
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 11:54:49
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 04/06/2011, 12:02:52
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par fma38 - 04/06/2011, 12:24:54
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par Sigma Tec - 05/06/2011, 18:46:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 20:33:08
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:11:26
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 05/06/2011, 21:26:42
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 05/06/2011, 21:34:07
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par MichelD - 07/06/2011, 22:54:19
RE: Votre avis sur mon futur tableau - par kraven - 08/06/2011, 07:03:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)