Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plancher chauffant
#6
On 29 oct, 18:38, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
Tout d'abord, les remarques d'Alexandre sont tout à fait fondées, tu
es censé savoir ce que tu fais et en prendre l'entière responsabilité.
Cà va sans dire et encore mieux en le disant.

> Il s'agit de 5cm de chape chape anhydrite.
Tu parles d'un foutoir de m...e, savamment entretenu par les plombiers
et applicateurs de chape liquide. Pff, il m'a fallut un certain temps
(pour ne pas dire un temps certain) avant de réaliser.....
La DTU dit 3cm minimum, AU DESSUS DU TUYAU.
L'applicateur de chape mesure AU DESSUS DE LA SEMELLE.
Prenons un exemple concret, Thermacome 51mm de Acome, la semelle fait
21, donc l'un dit 30mm (au dessus du tuyau) et l'autre dit 50mm (au
dessus de la semelle). En fait c'est la même chose et c'est correct.
L'applicateur prend sa référence par rapport à le semelle ! pourquoi ?
parce qu'il doit calculer le volume à commander à la toupie.
Perso, je pense que tu as une inertie de 3Hr, perso, je trouve çà
impec !

> il me semble que le
> Z38 si j'ai bien compris doit gérer plus ou moins l'inertie quand on
> sélectionne le type de chauffage.
Ha ?!? Tidjû
Et comment le Z38 peut savoir l'épaisseur et la nature de ta chape ?

> > Ne pas descendre la température de plus de 2-3° pour la nuit

> Le but n'est pas principalement d'abaisser la température des zones de
> vie (sauf si absence prolongé) mais plutôt de pouvoir abaisser la
> température dans les pièces non utilisées
Ah ?!? et ce n'est pas le même problème ?


> Pourquoi rajouter un thermostat dans les pièces alors
> qu'il y à déjà un thermostat KNX dans chaques pièces.
Ben tout à fait oui
D'où vient l'idée saugrenue de rajouter un thermostat ? du plombier ?


> Donc tu va rajouter des vannes motorisées sur une install déjà équipé
> d'une régul?
Heuu, mmm mwoui
Mais des régul, il y en a à plusieurs niveaux.
Sans vouloir se disperser, si on parle uniquement du PC, il y a une
régul dans la chaudière qui mesure la diff de température entre
l'aller et le retour de l'eau des circuits hydrauliques de tout les
PC. A terme, j'aurai 8 circuits.
J'ai cru comprendre que ta question portait sur un règlage individuel,
et donc, à supposer que tu as un thermostat par pièce et quelques
canaux d'horloge, tu devrais pouvoir y arriver.
Si ton problème est simplement de ne pas chauffer des pièces
inoccupées, pas besoin d'horloge, un simple BP fera l'affaire, non ?

NB: Ce serais une bonne idée d'amener un 3x ou mieux un 5x0,75² à
proximité des nourrices


Messages dans ce sujet
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 16:41:01
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 17:00:48
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 29/10/2009, 17:29:44
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:38:40
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:44:14
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 19:42:06
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 21:27:11
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 22:00:50
Plancher chauffant - par CogHom - 29/10/2009, 22:05:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:21:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:34:36
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 09:04:35
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 11:18:47
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 30/10/2009, 11:35:27
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 12:05:57
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 12:07:55
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 13:28:42
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 13:54:04
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 14:19:25
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 14:29:52
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 21:47:54
Plancher chauffant - par Laurent Breuillard - 02/11/2009, 13:52:45
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 02/11/2009, 14:58:21
Plancher chauffant - par dhx - 03/11/2009, 12:08:20

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)