Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais
#8
On 18 mar, 13:24, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:

> Par contre tout le reseau electrique est refait, il n'y a donc aucun
> probleme a tirer une ligne KNX ou (et) une ligne electrique jusqu'a la
> tete du radiateur.
Donc, toutes les options restent ouvertes.
Tu pourrais tout aussi bien mettre un EMO (prend le courant sur le
bus, et possibilité d'entrée binaire) ou bien un moteur thermique
(alimenté en 24V / 220V)

> J'ai choisi le systeme avec des EMO car je souhaite pouvoir faire une
> regulation piece par piece
Les 2 alternatives répondent à ton besoin. Je dirais que la vanne
n'est que le dernier maillon de la chaîne de régulation... il te faut
surtout 1 thermostat / pièce !!! car c'est bien le thermostat qui
commande ta vanne. Dès que ces pré-requis sont remplis, le reste se
règle dans ETS avec les associations ad-hoc, pièce par pièce

> Je n'ai pas encore passé la commande, mais c'est pour tres bientot !
Renseignes-toi chez "Affluence" (importateur Heimeier pour la France),
j'ai payé +/- 130 EURO / pièce, pas 200 EURO


> Pourquoi dis-tu que les moteurs thermiques ont une duree de vie qui
> n'est pas infinie. En quoi sont ils plus fragile que les EMO ?
J'ai cru bon d'employer cette formulation pour éviter l'ire et les
reproches des partisans du moteur thermique.
Le moteur thermique est basé sur la dilation / contraction d'un
liquide sous l'effet d'une source de chaleur. Et donc, il est
communément admis, qu'une enveloppe qui se déforme mécaniquement à une
durée de vie limitée. Je pense bien que cette caractéristique figure
dans les données techniques de l'appareil.
On peut bien sûr argumenter qu'un moteur électrique ou une boîte de
réduction en plastoche a aussi une durée de vie limitée.

> Quelle modification dois-je apporter à mon schéma de cablage actuel
> (qui consiste simplement a amener un cable KNX jusqu'a la tete du
> radiateur pour alimenter l'EMO) pour passer des EMO à des vannes
> electrothermiques ?
Simplement remplacer le cable EIB par du câble 220V, 2x0,75 devrait
faire l'affaire. Dumoins c'est ce que j'ai mis pour le plancher
chauffant de ma sdb

> Quels sont les avantages/inconvenients des EMO par rapport aux vannes
> electrothermique ?
Je pense qu'ils ont déjà été évoqués par Keldo, plus mon (petit) grain
de sel.

Aah, oui, tant que j'y pense, je ne suis par sûr que ce petit détail
aie été mentionné, mais dans le cas du moteur thermique, il faut
router le câble 220V depuis le radiateur vers un coffret où il y a un
actuator et bien sûr, ce système te consomme une porte sur l'actuator,
tè ! C'est pas gratuit ! si l'actuator 8 portes coùte 320 EURO, çà fait
pas loin des 40 EURO / porte.