Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais
#4
> Le modèle est le suivant : Merten 639118
C'est un moteur pas-à-pas pour vanne Heimeier.
Il est connecté et alimenté directement par le bus EIB.
Il possède deux entrées binaires librement programmables.

Bref : tu peux utiliser une de ses entrées binaires (ou les deux si
besoin est ...) pour connecter un contact normal-ouvert ou normal
fermé quelconque ... donc un reed-relais convient parfaitement, comme
par exemple le Merten cité dans ton premier post ou bien n'impotre
quel reed-relais de système d'alarme.
Le module Merten EMO 6391 18 utilise très probablement de petites
impulsions pour détecter si le contact (connecté à une entrée binaire)
est ouvert ou fermé, donc il faut garder une longueur de cable assez
courte (10 m max) entre LE CONTACT (le reed-relais) et LE MODULE
EMO ... la distance de ton tableau électrique n'a aucune influance
ici, vu que l'entrée binaire est dans le module EMO et c'est ce module
qui se charge de transmettre l'information concernant ces entrées
binaires sur le bus EIB. Le cable de bus EIB peut, lui, faire
plusieurs centaines de mètres.

Tu dois concidérer que le module Merten 6391 18 est composé de deux
"parties" logiques totalement distinctes :
- 1 : le moteur pas-à-pas
- 2 : une double entrée binaire
Donc, une fois que tu auras installé la DB du Merten 6391 18 dans ton
ETS et que tu auras créé un tel participant dans ton projet, tu auras
surement une série d'objets de communication liés à la commande du
moteur pas-à-pas ET au moins deux objets de comm. liés aux entrées
binaires.
SI tu utilise une entrée binaire pour connecter un reed-relais de
détection d'ouverture de la fenêtre, tu devras donc aussi mettre
l'objet de comm. de cette entrée bianaire dans le même groupe que un
objet de comm. du thermostat de la pièce ou bien du moteur pas-à-pas.

Bref, dans ton cas, il n'y a probablement aucun problème de matériel :
Merten EMO + reed-relais = OK
mais tu devrais installer la DB du EMO Merten 6391.18 et faire
quelques tests de config pour mieux comprendre l'usage des objets de
comm. disponibles.


Maintenant, une remarque en passant : Pour quoi utilises-tu des moteur
EMO ?
Ils sont tres chers ... alors si tu ne dois en utiliser que un ou
deux, OK, mais si tu dois faire toute une maison ce n'est peut-être
pas le choix idéal.
Pour une dizaine de radiateurs, par exemple, 10 acteur
étectrothermiques = 250 euros, qu'il faut ajouter au module de
commande 8 sorties à 300 euros, cela fait 550 euros (à la très grosse
louche) pour 8 pièces et 10 radiateurs.
Avec des EMO, on est à environ 200 euro/pièce, cela fait donc environ
2000 euros pour la même config (8pièces, 10 radiateurs).
Par contre, avec des électrothermiques, la pose de cables peut devenir
un problème et il faut prévoir des entrées binaires en plus.

Bref, cela vaut la peine de réfléchir.

Keldo.