06/12/2010, 19:52:08
Deux commentaires:
(a) en fin de compte, une adresse de groupe c'est 15 bits pour les
participants. Toute élégance architecturale mûrement réfléchie est
sans effet sur le système - qui fonctionne aussi bien avec une
allocation aléatoire des 15 bits. La seule valeur ajoutée de GAs
"organisées", c'est en cas d'affichage de trames du bus en dehors de
ETS. Dans ce cas uniquement, c'est utile de "voir" que 1/3/4 c'est un
message de dim de la chambre parent (à cause de 1/ et /3,
respectivement, par exemple).
(b) les GAs pour les retours d'état servent à certains interrupteurs
et surtout à une visu. Avoir prévu 298 GAs sans rien qui les utilise
ne sert à rien.
Soyons clair, je ne dis pas que c'est nul d'organiser ses GAs "propre
en ordre" ni les mérites de l'exercice à des fins de compréhension, je
précise juste à xtof que tant qu'il n'y a pas de visu et pas de debug
hors ETS, il n'y a aucune urgence à tout modifier.
On Dec 6, 4:19 pm, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
wrote:
> effectivement, il faut un etat pour le on/off et un pour l'indication de la
> valeur d'eclairement (variation) et de la meme facon pour les volet
> indication d'etat, % d'ouverture et meme il me semlbe sur certaine marque
> l'inclinaison des lamelles.
>
> Stephane
>
> Le 6 décembre 2010 16:11, xtof <christophe.rue...@gmail.com> a écrit :
>
>
>
> > Merci Stéphane,
>
> > Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces indications d'état ?
>
> > Combien y en a-t-il pour une lampe avec une adresse ON/OFF et une
> > VARIATION ?
>
> > Idem pour un volet...
>
> > En te remerciant,
>
> > Christophe.
(a) en fin de compte, une adresse de groupe c'est 15 bits pour les
participants. Toute élégance architecturale mûrement réfléchie est
sans effet sur le système - qui fonctionne aussi bien avec une
allocation aléatoire des 15 bits. La seule valeur ajoutée de GAs
"organisées", c'est en cas d'affichage de trames du bus en dehors de
ETS. Dans ce cas uniquement, c'est utile de "voir" que 1/3/4 c'est un
message de dim de la chambre parent (à cause de 1/ et /3,
respectivement, par exemple).
(b) les GAs pour les retours d'état servent à certains interrupteurs
et surtout à une visu. Avoir prévu 298 GAs sans rien qui les utilise
ne sert à rien.
Soyons clair, je ne dis pas que c'est nul d'organiser ses GAs "propre
en ordre" ni les mérites de l'exercice à des fins de compréhension, je
précise juste à xtof que tant qu'il n'y a pas de visu et pas de debug
hors ETS, il n'y a aucune urgence à tout modifier.
On Dec 6, 4:19 pm, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
wrote:
> effectivement, il faut un etat pour le on/off et un pour l'indication de la
> valeur d'eclairement (variation) et de la meme facon pour les volet
> indication d'etat, % d'ouverture et meme il me semlbe sur certaine marque
> l'inclinaison des lamelles.
>
> Stephane
>
> Le 6 décembre 2010 16:11, xtof <christophe.rue...@gmail.com> a écrit :
>
>
>
> > Merci Stéphane,
>
> > Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces indications d'état ?
>
> > Combien y en a-t-il pour une lampe avec une adresse ON/OFF et une
> > VARIATION ?
>
> > Idem pour un volet...
>
> > En te remerciant,
>
> > Christophe.