ETS / TX100 / linknx
#3
> ...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
> (genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
> produit / champs "adr")
>
> j'obtient des adresses du genre:
> TR210     0.5.1
> TR521     1.5.x
> TU204A   0.5.255
> TX302     0.2.1
> TXA204   0.2.2
> TX213     0.2.3

Bonjour,

Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
temporisations, ....

A+

Jean-François


Messages dans ce sujet
ETS / TX100 / linknx - par guile - 02/03/2009, 23:35:29
ETS / TX100 / linknx - par PIAZZA SALVATORE - 03/03/2009, 07:25:17
ETS / TX100 / linknx - par jef2000 - 03/03/2009, 20:53:18
ETS / TX100 / linknx - par guile - 04/03/2009, 08:27:28
ETS / TX100 / linknx - par Tristan - 04/03/2009, 08:41:21
ETS / TX100 / linknx - par guile - 06/03/2009, 00:31:03
ETS / TX100 / linknx - par kervy - 06/03/2009, 09:30:29
ETS / TX100 / linknx - par guile - 09/03/2009, 22:52:26
ETS / TX100 / linknx - par guile - 12/03/2009, 00:35:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)