29/03/2008, 08:53:13
On 29 mar, 08:24, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> Est il possible
Quand çà commence comme çà, la réponse est souvent "oui" :-)
mais faut voir les implications ....
> avec un seul bouton d'activer
> une sortie en cliquant sur ON et une autre sortie en cliquant sur OFF
Je vois 2 cas de figure
1) certains actuators (Merten, ABB) peuvent être configurés pour
définir la position de repos des contact, çàd: soit NO, soit NF
donc, tu pourrais configurer la porte #1 en NO, et la porte #2 en NF
et faire les associations ad-hoc, de manière à ce que , si tu appuies
sur ton BP, la porte #1 se met ON et la porte #2 set met OFF
2) via une étape intermédiare, çàd une fonction logique, où tu as
toute liberté de configurer des sorties comme tu veux. Cà implique une
fonction logique en hardware (pas donné) ou une "usine à gaz" dont il
vaut mieux ne pas parler ici ...
> Est il possible
Quand çà commence comme çà, la réponse est souvent "oui" :-)
mais faut voir les implications ....
> avec un seul bouton d'activer
> une sortie en cliquant sur ON et une autre sortie en cliquant sur OFF
Je vois 2 cas de figure
1) certains actuators (Merten, ABB) peuvent être configurés pour
définir la position de repos des contact, çàd: soit NO, soit NF
donc, tu pourrais configurer la porte #1 en NO, et la porte #2 en NF
et faire les associations ad-hoc, de manière à ce que , si tu appuies
sur ton BP, la porte #1 se met ON et la porte #2 set met OFF
2) via une étape intermédiare, çàd une fonction logique, où tu as
toute liberté de configurer des sorties comme tu veux. Cà implique une
fonction logique en hardware (pas donné) ou une "usine à gaz" dont il
vaut mieux ne pas parler ici ...