Il y a 3 heures
Bonjour,
La première chose c'est que l’intégrateur te transmet une copie de de son certificat KNX (Partner ou Advenced); Après, tu veux du KNX donc il te faut un intégrateur et pas un vendeur de domotique. Ensuite si c'est un intégrateur, il fera un devis détaillé, chaque éléments détaillés (Actionneur, capteur, passerelle, etc) et la partie électrique (câblage, temps de pose, qui pose car cela peut être un électricien).
Bien sûr comme tu demandes une installation avec programmation, le fichier doit être livré avec le code d'accès si celui-ci est protégé, il doit aussi donner un dossier comprenant entre autre les plans d'implantations, les plans de câblage, les références du matériel, les devis et factures.
Pour contrôler l'expertise du professionnel et avec son certificat, tu peux faire le contrôle sur : Trouver un professionnel KNX si le professionnel est noté Silver c'est qu'il n'est pas actif en KNX sinon il a une certaine expertise.
Autre information, tout ce qui est écrit est opposable, alors que les paroles peuvent s'envoler .
pour ta chaudière, cela dépend de la marque que le professionnel souhaite poser, une des question à mettre c'est : Quelle protocole la chaudière communique t'il ? Et aussi : Es-ce que vous connaissez le protocole KNX ?
Mais de toute manière, il faudra transmettre le maximum d'information sur la chaudière à l'intégrateur afin qu'il puisse en tenir compte pour respecter le cahier des charges domotique. Mais si tu as affaire à un vrai intégrateur, il te dira.
J'espère t'avoir renseigné, un peu. Ton projet est sur quel département?
La première chose c'est que l’intégrateur te transmet une copie de de son certificat KNX (Partner ou Advenced); Après, tu veux du KNX donc il te faut un intégrateur et pas un vendeur de domotique. Ensuite si c'est un intégrateur, il fera un devis détaillé, chaque éléments détaillés (Actionneur, capteur, passerelle, etc) et la partie électrique (câblage, temps de pose, qui pose car cela peut être un électricien).
Bien sûr comme tu demandes une installation avec programmation, le fichier doit être livré avec le code d'accès si celui-ci est protégé, il doit aussi donner un dossier comprenant entre autre les plans d'implantations, les plans de câblage, les références du matériel, les devis et factures.
Pour contrôler l'expertise du professionnel et avec son certificat, tu peux faire le contrôle sur : Trouver un professionnel KNX si le professionnel est noté Silver c'est qu'il n'est pas actif en KNX sinon il a une certaine expertise.
Autre information, tout ce qui est écrit est opposable, alors que les paroles peuvent s'envoler .
pour ta chaudière, cela dépend de la marque que le professionnel souhaite poser, une des question à mettre c'est : Quelle protocole la chaudière communique t'il ? Et aussi : Es-ce que vous connaissez le protocole KNX ?
Mais de toute manière, il faudra transmettre le maximum d'information sur la chaudière à l'intégrateur afin qu'il puisse en tenir compte pour respecter le cahier des charges domotique. Mais si tu as affaire à un vrai intégrateur, il te dira.
J'espère t'avoir renseigné, un peu. Ton projet est sur quel département?