25/05/2026, 22:33:51
Salut,
Avec ETS mais sans fichier projet, deux pistes existent :
1. Approche artisanale
- Utiliser la fonction « Scanner les appareils en mode programmation » pour identifier l’adresse individuelle sur le bus.
- Observer le trafic via le diagnostic Bus (moniteur de groupe) et repérer les échanges en actionnant un autre interrupteur (par exemple dans un montage va-et-vient).
- Créer un projet ETS minimal contenant uniquement le nouvel interrupteur.
2. Outil spécialisé comme KNX Reconstruction Tool
- Le logiciel interroge chaque participant pour lire sa mémoire interne.
- Il génère un fichier projet ETS (.knxproj) qu’on peut compléter avec le nouvel appareil.
- Limite principale : le coût supplémentaire, en plus de la licence ETS Lite.
Le fichier projet ETS est la propriété du client qui l’a financé, et non de l’intégrateur qui l’a configuré. Refuser de le remettre revient à bloquer l’usage du bâtiment et à aller à l’encontre de l’esprit d’ouverture du KNX. La véritable valeur d’un professionnel se mesure à la qualité de son accompagnement, pas à la rétention des données.
Sans ETS, aucune intervention n’est envisageable.
Avec ETS mais sans fichier projet, deux pistes existent :
1. Approche artisanale
- Utiliser la fonction « Scanner les appareils en mode programmation » pour identifier l’adresse individuelle sur le bus.
- Observer le trafic via le diagnostic Bus (moniteur de groupe) et repérer les échanges en actionnant un autre interrupteur (par exemple dans un montage va-et-vient).
- Créer un projet ETS minimal contenant uniquement le nouvel interrupteur.
2. Outil spécialisé comme KNX Reconstruction Tool
- Le logiciel interroge chaque participant pour lire sa mémoire interne.
- Il génère un fichier projet ETS (.knxproj) qu’on peut compléter avec le nouvel appareil.
- Limite principale : le coût supplémentaire, en plus de la licence ETS Lite.
Le fichier projet ETS est la propriété du client qui l’a financé, et non de l’intégrateur qui l’a configuré. Refuser de le remettre revient à bloquer l’usage du bâtiment et à aller à l’encontre de l’esprit d’ouverture du KNX. La véritable valeur d’un professionnel se mesure à la qualité de son accompagnement, pas à la rétention des données.
Sans ETS, aucune intervention n’est envisageable.