Protection électrique d'un batiment annexe
#32
Question additionnelle: sur un câble qui part du tableau principal vers une terrasse pour alimenter 5/6 poteaux lumineux. Il y a 22 mètres de câble jusqu'à la terrasse, puis les poteaux lumineux sont espacés chacun de 2,5 mètres.
ça finit par faire de la distance à la fin tout de même. Est-ce que c'est un cas aussi où la "règle de calcul universelle" intervient également ? C'est de l'éclairage, donc du 10A, mais il y a (un peu) de longueur qui peut faire passer au delà des 3% de chute de tension.

On fait au moins partir du 3G2.5² pour le premier point lumineux? Voire du 3G6² ?