Le dimensionnement d'un câble, contrairement à ce que tu dis, doit se faire en fonction de la contrainte thermique maximale admissible par le câble et également en fonction de la chute de tension maximale admissible et c'est imposé par la NF C 15-100 donc très "officiel" !
Le fait que le Tableau 10-1F de la NF C 15-100 (qui fixe les sections minimales et calibres des disjoncteurs pour l'habitation) indique laconiquement 6 mm² / Disjoncteur 32 A max pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire sans mentionner la longueur tient à la structure même de la norme et à la distinction entre deux types de règles : les règles forfaitaires simplifiées et les règles de calcul universelles.
Le rôle du Tableau 10-1F est uniquement de donner la section minimale requise pour garantir la sécurité thermique du conducteur face au calibre maximal du disjoncteur associé, sur la base d'un mode de pose standardisé.
Pour un circuit d'alimentation de tableau divisionnaire qui va alimenter une dépendance, le risque d'avoir une grande longueur est majeur. La norme considère que l'installateur doit basculer sur les formules générales de calcul des canalisations dès que la configuration sort de la norme "géométrique" d'un logement simple et le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur réelle s'impose.
Par ailleurs, deux câbles de 6 mm2 en parallèle ne sont pas l'équivalent d'un câble de 12 mm² car si la borne du bornier de répartition serre un tout petit peu moins le câble A que le câble B, la résistance de contact du câble A augmente et dès que la résistance du câble A augmente, une partie de son courant bascule instantanément sur le câble B.
Le fait que le Tableau 10-1F de la NF C 15-100 (qui fixe les sections minimales et calibres des disjoncteurs pour l'habitation) indique laconiquement 6 mm² / Disjoncteur 32 A max pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire sans mentionner la longueur tient à la structure même de la norme et à la distinction entre deux types de règles : les règles forfaitaires simplifiées et les règles de calcul universelles.
Le rôle du Tableau 10-1F est uniquement de donner la section minimale requise pour garantir la sécurité thermique du conducteur face au calibre maximal du disjoncteur associé, sur la base d'un mode de pose standardisé.
Pour un circuit d'alimentation de tableau divisionnaire qui va alimenter une dépendance, le risque d'avoir une grande longueur est majeur. La norme considère que l'installateur doit basculer sur les formules générales de calcul des canalisations dès que la configuration sort de la norme "géométrique" d'un logement simple et le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur réelle s'impose.
Par ailleurs, deux câbles de 6 mm2 en parallèle ne sont pas l'équivalent d'un câble de 12 mm² car si la borne du bornier de répartition serre un tout petit peu moins le câble A que le câble B, la résistance de contact du câble A augmente et dès que la résistance du câble A augmente, une partie de son courant bascule instantanément sur le câble B.