Il y a 2 heures
Bonjour,
Sans ETS, rien n'est possible.
Ensuite avec ETS sans le fichier projet il y a :
1) le système D
- Utiliser la fonction "Scanner les appareils en mode programmation" pour trouver son adresse Individuelle sur le bus
- avec le diagnostic Bus (moniteur de groupe) : espionner les voisins en appuyant sur un autre interrupteur (dans le cas d'un "va-et-vient").
- Recréer un nouveau projet ETS avec juste le nouvel interrupteur.
2) Un plugin ETS spécialisé comme KNX Reconstruction Tool
- le logiciel interroge chaque participant (actionneurs, interrupteurs) pour lire leur mémoire interne.
- Il génère un fichier projet ETS .knxproj auquel il suffit d'ajouter l'interrupteur (à noter que je n'ai jamais testé...)
- la plus gros inconvénient c'est le prix ajouté à celui de la une licence ETS Lite.
Le projet ETS appartient au client qui l'a payé, pas à l'intégrateur qui l'a programmé. Rendre une installation sans son fichier source, c’est prendre en otage le bâtiment et trahir l'esprit d'interopérabilité du KNX. La vraie valeur d'un pro se prouve par son service, pas par la rétention de données.
Sans ETS, rien n'est possible.
Ensuite avec ETS sans le fichier projet il y a :
1) le système D
- Utiliser la fonction "Scanner les appareils en mode programmation" pour trouver son adresse Individuelle sur le bus
- avec le diagnostic Bus (moniteur de groupe) : espionner les voisins en appuyant sur un autre interrupteur (dans le cas d'un "va-et-vient").
- Recréer un nouveau projet ETS avec juste le nouvel interrupteur.
2) Un plugin ETS spécialisé comme KNX Reconstruction Tool
- le logiciel interroge chaque participant (actionneurs, interrupteurs) pour lire leur mémoire interne.
- Il génère un fichier projet ETS .knxproj auquel il suffit d'ajouter l'interrupteur (à noter que je n'ai jamais testé...)
- la plus gros inconvénient c'est le prix ajouté à celui de la une licence ETS Lite.
Le projet ETS appartient au client qui l'a payé, pas à l'intégrateur qui l'a programmé. Rendre une installation sans son fichier source, c’est prendre en otage le bâtiment et trahir l'esprit d'interopérabilité du KNX. La vraie valeur d'un pro se prouve par son service, pas par la rétention de données.