06/03/2026, 09:44:37
je crois que c'est aussi ce que j'ai expérimenté, finalement le cablage en bus est risqué, je suis reparti d'un cablage en étoile pour les actionneurs, et je croise les doigts depuis je n'ai plus de souci. du coup le mieux c'est de partir de l'alimentation et avec des wagos y connecter chaque actionneur et non pas faire courir le bus d'actionneur en actionneur comme je l'avais fait au départ
moi mon symptome était un conflit entre mes 3 TOR, il y en avait toujours un qui ne répondait pas, impossible de les faire focntionner les 3 ensembles, mes autres actionneurs n'étaient pas impactés en revanche, seulement les TOR, je sais pas trop bien pourquoi
comme je n'arrivais plus bien à me comprendre moi meme sur ce que j'avais fait, j'ai tout défait et j'ai fait le cablage en étoile que j'ai expliqué plus haut
d'une manière générale je me demande si c'est pas mieux de tout ramener directement à l'alimentation ?
moi mon symptome était un conflit entre mes 3 TOR, il y en avait toujours un qui ne répondait pas, impossible de les faire focntionner les 3 ensembles, mes autres actionneurs n'étaient pas impactés en revanche, seulement les TOR, je sais pas trop bien pourquoi
comme je n'arrivais plus bien à me comprendre moi meme sur ce que j'avais fait, j'ai tout défait et j'ai fait le cablage en étoile que j'ai expliqué plus haut
d'une manière générale je me demande si c'est pas mieux de tout ramener directement à l'alimentation ?