08/02/2026, 19:35:11
(08/02/2026, 19:22:04)M2D a écrit : Pour l'article 524, pour moi il est clair et si tu souhaite l'ignoré, cela me pose aucun soucis.
NF C 15-100
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées.
Le cas exposé ne correspond pas un bâtiment avec plusieurs prises de terre ! Il n'y a qu'une seule prise de terre donc il alimente son annexe avec un 3G et terminé.
C'est la solution mis en ouvre dans mon installation (cf. schéma dans mon message précédent) et validée par le Consuel.