Protection électrique d'un batiment annexe
#14
(Il y a 5 heures)M2D a écrit : J'ai pris le temps de retrouver Wink 

542.1.2 
Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).

Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments.

Et plus globalement, la suite des articles 542.

Note : Ici, le terme "bâtiment" est vu de la façon fiscale du terme.

Le disjoncteur d'abonné ne dépend totalement à la NFC15-100, la partie amont de connexion et le mécanisme dépend de la NF C14-100. Et donc pas au même règle. Mais là on commence à enfiler les perles Big Grin
Cet article ne s'applique pas ; dans ce cas il y a une seule  prise de terre qui est celle de la maison donc rien à interconnecter. 

La NF C 14-100 ne crée pas d’obligation d’interconnexion de terres entre bâtiments privés. Son rôle est :
- d’imposer UNE prise de terre de référence pour le branchement,
- de garantir la sécurité vis-à-vis du réseau public.

Elle ne réglemente pas :
- les tableaux divisionnaires,
- les bâtiments secondaires,
- les interconnexions de terres internes à la propriété.
Répondre