Effectivement, j'ai bien identifié les borniers WAGO pour chaque bouche, pas de problème. Pour moi, c'est une phase et boucle de retour qu'il suffit de fermer pour déclencher le chauffage. Comme un interrupteur en fait, c'est extrêmement simple. C'est bien pour ça que j'avais pensé au combo ABB ABA + MDT AKS *.03 : un peu de logique hystérésis et un module pour simplement fermer le circuit.
A la place du combo que je mentionne la ligne du dessus, tu proposes de ton côté RailQUAD 8 + MDT AKH, c'est bien ça ?
EDIT : sur une doc du AKH, je vois 500 mA max, hors la bouche fait 400W, je pense qu'on a un problème avec cette dernière solution.
A la place du combo que je mentionne la ligne du dessus, tu proposes de ton côté RailQUAD 8 + MDT AKH, c'est bien ça ?
EDIT : sur une doc du AKH, je vois 500 mA max, hors la bouche fait 400W, je pense qu'on a un problème avec cette dernière solution.