Effectivement il serait judicieux de repartir de zéro pour avoir quelque chose de clean.

1. Crée toi un nouveau projet sous ETS
2. Avec une interface USB (plus simple) sinon une interface IP, en vue Diagnostics, relève déjà chaque ligne du bus en listant tous les participants ainsi que leurs adresses individuelles
3. Dans la vue Topologie, tu peux ainsi "repatcher" tous les participants avec leurs même adresses individuelles
4. Dans les propriétés des participants, relève et note bien dans les commentaires ou description toutes les sorties (lampes, VR, PCC, etc...) de tous les actionneurs
5. Ensuite Vue Bâtiment tu recrées proprement chaque pièce et armoire, puis tu attribues chaque participants à ces pièces
6. Paramètre chaque participant en fonction de ce qu'il pilote pour déjà bien dégrossir l'installation
7. Vue Adresses de Groupe, c'est là que tu vas créer tes adresses de groupe selon ta logique et faire les bonnes associations entres les capteurs et les actionneurs
8. Télécharge petit à petit l'application de chaque participants en les testant au fur et à mesure

C'est une méthodologie générique après chacun l'adapte comme il veut
ALPINE SMARTNESS | Domotique • Réseau • Audiovisuel | KNX Partner Haute-Savoie
Répondre


Messages dans ce sujet
Ancien installation knx - par lebdx2133 - 03/01/2026, 17:47:58
RE: Ancien installation knx - par lebdx2133 - 03/01/2026, 17:52:39
RE: Ancien installation knx - par M2D - 03/01/2026, 18:10:03
RE: Ancien installation knx - par lebdx2133 - 03/01/2026, 18:33:55
RE: Ancien installation knx - par M2D - 03/01/2026, 21:35:39
RE: Ancien installation knx - par Scorpio5 - 05/01/2026, 04:19:54
RE: Ancien installation knx - par richardpub - 05/01/2026, 14:51:09
RE: Ancien installation knx - par lebdx2133 - 26/01/2026, 17:54:43
RE: Ancien installation knx - par BerryBeGood - 29/01/2026, 18:02:04

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)