#8
Le réglage par défaut de cos φ à 1 implique que la charge est purement résistive, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec des appareils électroniques mixtes comme votre commutateur, votre Freebox et votre NUC. Votre wattmètre indiquant environ 50 W tandis que le MDT affiche 100 W, cela suggère que le facteur de puissance réel est probablement inférieur à 1, ce qui signifie que vos appareils consomment vraisemblablement aussi de la puissance réactive.

Pour déterminer le cos φ réel, vous pouvez utiliser un wattmètre mesurant à la fois la puissance active et réactive, ou consulter les spécifications de chaque appareil pour connaître son facteur de puissance. Une fois le cos φ mieux compris, vous pourrez ajuster le facteur dans les paramètres du MDT pour chaque entrée afin d'obtenir des mesures plus précises.
Répondre


Messages dans ce sujet
MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par Njd90 - 21/02/2025, 22:38:39
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par filou59 - 22/02/2025, 10:21:31
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par filou59 - 22/02/2025, 10:37:23
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par Francrazier - 20/03/2025, 02:15:10
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par fabric24 - 22/03/2025, 06:38:12
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par bixewah - 27/07/2025, 10:32:33
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par Daisybees - 24/09/2025, 15:57:59
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par misszendee - 15/01/2026, 20:23:20