Hier, 10:06:11
(11/01/2026, 18:29:55)Stf_d a écrit : Hello !Hello
La construction de notre maison avance bien, sauf que ...
Sauf que je viens de me rendre compte tout à l'heure que le câble KNX qui a été passé est du câble avec 1 seule paire !
Gros coup de stress ! J'ai quelques appareils qui ont besoin de cette 2nd paire.
Je rentre chez moi, vérifie le devis et.... je vois "cable bus /KNX 1 paire 0.5 mm2"
Re gros coup de stress !!![]()
Je n'imaginais même pas que c'était possible.
Il y en a d'autres à qui c'est arrivé ?
Tu dis que le cable a déjà été passé, l'as tu vue visuellement ?
1: Du Cable KNX dans 90% des cas c'est vert, celui qui n'est pas vert c'est eventuellement pour l'exterieur, ainsi que pour les produits style station méteo qui ont déjà un bout de cable connecté dessus.
2: Sur le marché le cable KNX 1 paire ca existe mais c'est pas forcément le plus courant, je serais même pas étonné qu'il soit vendu en france plus cher qu'un bon cable 2 paire KNX chez nos voisin allemand.
3: Sinon le point le plus embêtant et ou il faut être intransigeant , c'est sur la section 0.5mm² c'est tout sauf du cable KNX.
Ca ne pourra pas aller
Les connecteur utilisé dans n'importe quel produit KNX sont prévu pour du cable 0.8mm² n ca accepte jusqu'a 0.6, mais la norme en KNX c'est du cable 0.8mm²
Soit c'est une erreur de typo dans le devis, soit il faut qu'il te change ca.
Pour info :
https://www.wago.com/fr/bornes-d-install...11#details
Un conducteur trop fin provoquera des mauvais contact sur le long terme. J'ai repri un chantier comme ca et je peux tu dires que c'est chiant quand tu sais pas que du cable non standard a été utilisé, tu penses d'abord a des problèmes sur les produits ...