Hello,
L'interation KNX Zehnder est capricieuse et pas forcement aisée à contrôler
Chez moi j'ai ComfoConnect classique (pour l'appli mobile) et ComfoConnect KNX.
Déjà il faut savoir/comprendre plusieurs choses sur ces box :
Lors d'un reboot de la VMC, la partie KNX prendra le lead et mettra la VMC en manuel, vitesse 1. Si on veut gérer en Auto il faudra le "déverrouiller" (ou l'activer) via le KNX sinon l'appli mobile ne prendra jamais la main.
Il faut comprendre aussi que la box KNX communique non pas de manière dynamique mais envoi un nombre de télégramme par seconde (toutes infos confondues), donc par exemple pour avoir un retour d'état suite à une action, cela ne sera JAMAIS instantané malheureusement..
A noter également que la cohabition des 2 box est tout à fait possible, j'utilise parfois l'application pour lancer le boost, cela fonctionne très bien. Lorsque le boost est lancé via la box KNX, il est indiqué dans l'application "Interrupteur Salle de bain" avec le délai du Boost.
Ensuite sur les changements d'états de la VMC via KNX : Il est impossible de commuter des états facilement -> il faut désactiver une valeur avant d'appliquer la suivante.
Par exemple il est impossible de dire à la VMC (en KNX) passe en manuel, passe en auto.
Il faudra orchestrer le tout en faisant : Si je veux passer en manuel, je dois désactiver le mode auto, puis activer le mode manuel. Idem dans l'autre sens.. En gros elle fonctionne en séquentiel basique.
Cela m'a valu une longue recherche d'une automation qui gère la partie Tempo. Pour développer tout cela, la box classique avec l'appli m'a été d'un grand secours. Elle pour le coup est instantannée, donc on voit ce qu'on fait avec le knx directement dessus (en attendant que le retour d'état du KNX veuille bien arriver..)
J'avais besoin d'inhiber certains points de chauffe en Tempo rouge (et blanc pour d'autre). J'avais besoin de mettre la VMC en consommation réduite (parce que oui elle consomme énormément !) mais j'avais besoin de garder opérationnel le boost en cours (de réduire le débit une fois le boost terminé) mais aussi de pouvoir lancer un boost malgré tout (malgré le mode réduit), tout en revenant au mode réduit in fine..
J'ai 2 demandes de boost, l'une automatique au déclenchement de la douche, l'une manuelle pour la cuisine.
Voici la partie ABA qui gère ce mode Tempo ET les particularités séquentielles de la VMC commandée en KNX..
Je n'ai toujours pas réussi à envoyer comme il faut une durée personnalisée du boost demandé mais je n'ai pas retenté l'experience.. Pourtant en écrivant dans la GA concernée ça fonctionne.. allez comprendre..
Concernant la carte HA, je n'ai rien de folichon pour l'instant et je n'ai pas spécialement trouvé l'utilité d'en avoir une. J'ai simplement une carte simple avec une barre qui indique la vitesse (0-33-66-100) c'est tout..
Je me suis d'ailleurs battu avec HA pour avoir un bouton "Demande de boost", mon KNX attends un Front (donc type Toggle), impossible de faire ça avec HA (ou du moins je n'ai jamais réussi).. j'ai donc laissé tomber..
@Yves, tu as une DF Zehnder ?
L'interation KNX Zehnder est capricieuse et pas forcement aisée à contrôler
Chez moi j'ai ComfoConnect classique (pour l'appli mobile) et ComfoConnect KNX.
Déjà il faut savoir/comprendre plusieurs choses sur ces box :
Lors d'un reboot de la VMC, la partie KNX prendra le lead et mettra la VMC en manuel, vitesse 1. Si on veut gérer en Auto il faudra le "déverrouiller" (ou l'activer) via le KNX sinon l'appli mobile ne prendra jamais la main.
Il faut comprendre aussi que la box KNX communique non pas de manière dynamique mais envoi un nombre de télégramme par seconde (toutes infos confondues), donc par exemple pour avoir un retour d'état suite à une action, cela ne sera JAMAIS instantané malheureusement..
A noter également que la cohabition des 2 box est tout à fait possible, j'utilise parfois l'application pour lancer le boost, cela fonctionne très bien. Lorsque le boost est lancé via la box KNX, il est indiqué dans l'application "Interrupteur Salle de bain" avec le délai du Boost.
Ensuite sur les changements d'états de la VMC via KNX : Il est impossible de commuter des états facilement -> il faut désactiver une valeur avant d'appliquer la suivante.
Par exemple il est impossible de dire à la VMC (en KNX) passe en manuel, passe en auto.
Il faudra orchestrer le tout en faisant : Si je veux passer en manuel, je dois désactiver le mode auto, puis activer le mode manuel. Idem dans l'autre sens.. En gros elle fonctionne en séquentiel basique.
Cela m'a valu une longue recherche d'une automation qui gère la partie Tempo. Pour développer tout cela, la box classique avec l'appli m'a été d'un grand secours. Elle pour le coup est instantannée, donc on voit ce qu'on fait avec le knx directement dessus (en attendant que le retour d'état du KNX veuille bien arriver..)
J'avais besoin d'inhiber certains points de chauffe en Tempo rouge (et blanc pour d'autre). J'avais besoin de mettre la VMC en consommation réduite (parce que oui elle consomme énormément !) mais j'avais besoin de garder opérationnel le boost en cours (de réduire le débit une fois le boost terminé) mais aussi de pouvoir lancer un boost malgré tout (malgré le mode réduit), tout en revenant au mode réduit in fine..
J'ai 2 demandes de boost, l'une automatique au déclenchement de la douche, l'une manuelle pour la cuisine.
Voici la partie ABA qui gère ce mode Tempo ET les particularités séquentielles de la VMC commandée en KNX..
Je n'ai toujours pas réussi à envoyer comme il faut une durée personnalisée du boost demandé mais je n'ai pas retenté l'experience.. Pourtant en écrivant dans la GA concernée ça fonctionne.. allez comprendre..
Concernant la carte HA, je n'ai rien de folichon pour l'instant et je n'ai pas spécialement trouvé l'utilité d'en avoir une. J'ai simplement une carte simple avec une barre qui indique la vitesse (0-33-66-100) c'est tout..
Je me suis d'ailleurs battu avec HA pour avoir un bouton "Demande de boost", mon KNX attends un Front (donc type Toggle), impossible de faire ça avec HA (ou du moins je n'ai jamais réussi).. j'ai donc laissé tomber..
@Yves, tu as une DF Zehnder ?