Il y a 8 heures
Hello @Ives,
Merci pour ton retour.
Merci pour ton retour.
(23/12/2025, 09:46:07)Ives a écrit :(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Actionneur de commutation TOR - 24 sortiesJ'ai des actionneurs TOR MDT et Zennio MAXinBOX ; je préfère le MDT.
Utilisation principalement pour des lumières, prises, pas de volet mais peut être store dans un futur.
Une recommandation ? Fiabilité, fonctionnalité, etc ?
- MDT AKS-2416.03 ou MDT AKU-2416.03 ?
- Gira 5040
- Zennio MAXinBOX 24 v2
Le formateur Gira avait parlé d'un mécanisme de retour d'état qui n'était pas présent sur les autres actionneurs mais c'est assez flou pour moi.
Meilleur en c-load ?
Dans ton cas l'AKS semble plus adapté, d'une part, en supprimant les menus inutiles de la multi-configuration mais il faut charger les applications des deux dans ETS pour comparer. D'autre part le C-load plus élevée est plus adapté aux charges capacitives comme les ballasts électroniques ou certains éclairages LED.
Tu pourras toujours ajouter un MDT-JAL à 110 € pour ton store
Au niveau du on/off pour des prises de courants, est-ce bien le c-load qu'il faut regarder ? (exemple, un ampli, une TV, une box android, etc)
Top, merci pour le MDT-JAL.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Actionneur de commutation TOR - Mesure de courant - 12 sortiesJe ne sais pas à quels recepteurs tu fais allusion mais tu ne pourras pas par exemple monitorer une pompe car le courant de démarrage sera environ 7 fois le courant nominal et ne sera pas supporter par le contact. Il faudra donc commander la bobine d'un contacteur qui lui commandera la pompe et adieu le monitorinf de consommation ; il faut utiliser un système avec un tore.
Utilisé pour contrôler les gros consommateurs et monitorer la conso.
- MDT AMI-1216.03 - Lien
Dans ce cas-ci je pensais au boiler thermo, ampli, serveurs, PC, TV, box internet.
Pour la PAC j'y avait pensé mais vu l'ampérage (40A) c'est mort. Je devrais quand même mettre un compteur de kwh mais je ne pense pas que je trouverais en KNX.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Actionneur dimmable - 24 sortiesC'est un sujet sensible car un bon nombre de variateurs (KNX ou non) gèrent mal les LED. J'utilise les DMG de Theben qui permettent d'obtenir une luminosité faible sans scintiller et fonctionnent avec une charge faible comme 2 spots GU10. La charge mini est déjà un point à considérer et espérer avoir des retex sur les modèles que tu cites.
Utilisé pour l'éclairage du séjour + chambre (dimmer la nuit)
Une recommandation entre tous ces modèles ? Fiabilité, fonctionnalité, etc ?
Merci pour le retour, c'est déjà bon à savoir que le Theben évite les scintillements.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Actionneur de chauffageJ'utilise l'AKH et j'ai privilégié l'installation dans le tableau avec des vannes en 230 V afin de limiter la chute de tension.
Soit MDT dans le coffret ou Theben au niveau des collecteurs si je ne dis pas de bétise ?
Servomoteur
- Möhlenhoff Alpha-5 – Lien[/url][url=https://www.avolta.de/eberle-ts511-stellantrieb-stromlos-geschlossen] – 18 pièces
24v ou 230v en fonction de l'actionneur.
Concernant les vannes électrothermiques, le plus important est de vérifier leur compatibilité avec le collecteur pour obtenir correctement les positions extrêmes "pleine ouverture" et "pleine fermeture". Il peut être nécessaire d'ajouter des bagues d'adaptation (Personnellement, après les recherches "théoriques" j'ai commandé une électrovanne pour tester sur site avant de commander la totalité )
A ce niveau là, j'aimerai aussi que tout soit au tableau, après je me demande si le certificateur ne va pas refuser l'installation si j'ai du 5G1.5 pour les vannes.
Je me demandais aussi si je ne devais pas avoir une communication avec la PAC car si toutes mes vannes de chauffage sol sont en NC, je risque d'avoir une surpression et que ça pète non ?
Comment ça se passe dans ce cas là ? Il faut envoyer un signal pour arrêter le circulateur ?
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Porte de garage sectionnelle
Porte de garage avec moteur Somfy IO.
-> Passage obligatoire par la box Somfy + adaptateur il me semble.
Pourquoi Somfy obligatoire qui est l'anti-domotique avec son protocole propriétaire et fermé ? Une box Somfy dans une installation full KNX c'est vraiment la mauvaise idée
Mon moteur est un somfy IO, si je peux l'intégrer directement sans passer par leur box fermé je ne demande pas mieux
Tu as une proposition de ce côté là ?
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Porte d'entréeJ'ai préféré une serrure motorisée 3 points et l'utilité c'est la commande par clavier/empreinte/RFID pour, par exemple la femme de ménage (horaires autorisés) ou éviter que les enfants perdent les clés (de sécurité dont le coût est élevé) ; un badge/carte RFID peut être désactivé et remplacé à moindre frais.
Siegiena AS2600
KNX gateway - Lien
A valider l'utilité.
Oui c'est vrai que via RFID c'est une très bonne idée !
Faut que je vois si je peux intégrer ça également.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : VMCJ'utilise des bouches avec le boost commandé par un objet du détecteur de mouvement
- VMC Zehnder Confo Connect KNX for ComfoAir Q
Par exemple : Boost de la VMC si détection humidité dans la SDB (douche). etc.
Pas mal pour bypasser sans avoir besoin d'une interface dédié.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Chauffage - PACRelatif pour la gestion car la PAC va elle gérer seule la loi d'eau pour ajuster la température de départ en fonction notamment de la température extérieure et des caractéristiques du bâtiment (réglages dans le setup de la PAC) mais permet de remonter des informations comme le statut (marche, stand-by, mode dégel, ou en erreur) ; les codes d’erreur en cas de dysfonctionnement (manque de fluide, problème de capteur, etc.), pour une intervention rapide, et.
Mitsubishi PUZ-SHWM140VAA
-> Intérêt de connecter la PAC en KNX à confirmer
Oui c'est vrai que ne fut-ce que pour les erreurs, sondes et capteurs c'est une bonne idée, merci !
Je vais regarder du côté mitsubishi si je peux l'intégrer facilement.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Chauffage - circulateurs, bouclage ECSOui et non car un circulateur n'est pas une pompe et il faudra un certain temps entre la mise en marche du circulateur et disposer de l'eau chaude à la douche. J'ai testé initialement avec un objet du détecteur de présence de la SDB (la solution que tu imagines) mais il faut à minima 4/5 minutes (distance d'environ 30 m en DN20 entre la chaufferie et le collecteur qui alimente la douche)!
-> Automatismes à déterminer dans un second temps.
Le but sera de mettre en route le circulateur lorsque la lumière de la SDB est allumé.
Oui c'est à ca que je pensais, que ça se déclenche à l'allumage, faudra prendre le pli d'allumer et ensuite préparer pour faire sa douche, ça doit bien faire 5 min.
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : AlarmeLe filaire est une très bonne idée pour les détecteurs d'ouverture.
Détecteurs d'ouverture filaires présents de partout
Capteur de mouvement
Clavier
-> J'ai commencé à regarder du côté de paradox ou jablotron mais j'entends des avis assez mitigé.
Que pensez-vous de ces modules, vous avez des recommandations/avis négatif sur certains produits ?
Dans mon cas des détecteur Reed dans le châssis des ouvrants, un clavier, une télécommande (que l'on utilise jamais), sirènes intérieure et extérieur Quelques détecteurs volumétriques sont suffisants en ciblant les zones de passage incontournables.
J'ai une alarme Paradox qui est très fiable sans déclenchements intempestifs avec de nombreuses possibilités de configuration (depuis le logiciel Babyware) ; le seul bémol c'est qu'il faut se faire à la "logique" Paradox qui est peu intuitive.
A noter qu'il existe des entrées H24 pour connecter le détecteurs de fumée (filaires) ce qui évite la gestion des piles ; en cas de coupure secteur ils restent alimentés par la batterie de l'alarme.
La liaison avec le KNX est effectuée via les sorties PGM connectées sur des entrées binaires mais il existe maintenant une interface KNX
Elle est compatible avec Home Assistant pour recevoir toutes les notifications
Le problème avec paradox n'est pas un abonnement payant pour gérer l'alarme ou avoir accès via l'appli ?
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Concernant les interrupteurs, je suis en train d'y réfléchir.Un bon nombre d'interrupteurs intègrent une sonde de température ce qui est suffisant puisque tu utilise l'AKH comme actionneur
[*]Je souhaiterais utiliser ces interrupteurs comme thermostats pour ajuster la température des pièces.
[/list]
Plus généralement, un thermostat intègre plusieurs fonctions qui sont souvent séparées en KNX
- Mesure de la température ambiante (via sonde intégrée à un bouton ou externe).
- Consigne de température (via afficheur KNX ou superviseur)
- Régulation : Comparaison mesure/consigne puis commande des actionneurs (vannes) via AKH
Bon à savoir, c'est vrai que je pourrai utiliser les informations de différents capteurs.
La sonde peut très bien être sur un interrupteur différent de la gestion de consigne.
La régulation via l'AKH se fait facilement ?
(23/12/2025, 00:06:54)skyvee a écrit : Pour la cave je souhaiterai des interrupteurs économique mais je n'y suis pas encore penché.J'ai opté dans mon sous-sol pour des interrupteurs "classiques" connectés à des entrées binaires KNX. On réduit le coût en conservant la possibilité d'intégrer ces éclairages dans des scenes/scénarios pour faire, par exemple, un OFF total des éclairages en quittant la maison
Qu'en pensez-vous ? Je suis preneur de vos conseils et avis.
Oui pas une mauvaise idée, parce que trouver des interrupteurs KNX compatible avec des boites étanches, ça me parait pas évident.
Faudra que je vois le coût global