(Il y a 8 heures)Ives a écrit : @kalhimeo
1) Il faut commencer par vérifier le type des contacts (NO, NC) utilisés sur le bouton actuel car le schéma est un schéma de principe qui ne renseigne pas sur le type de contact utilisé.
Il faut déconnecter le bouton de la platine et le tester avec un multimètre en position continuité :
- Lorsque le bouton est en position "OPEN" il devrait y avoir continuité entre le commun et Open et pas de continuité entre le commun et Close
- Lorsque le bouton est en position "CLOSE " il devrait y avoir continuité entre le commun et Close et pas de continuité entre le commun et Open
- Lorsque le bouton est en position "OFF" : pas de continuité entre le commun et Close et pas de continuité entre le commun et Open.
2) Mettre le multimètre en position voltmètre et vérifier sur la platine (bouton non connecté) l'absence de tension entre 7 et 8 puis entre 8 et 9
Si c'est conforme, tu peux remplacer le bouton par l'actionneur avec le commun à la borne 8 et les deux autres fils aux bornes 7 et 9.
Merci Ives. En fait je ne recevrai que la platine de mon pisciniste, pas le bouton (à la base c'est une platine commandée par télécommande), mais d'après la vidéo du fabricant ici https://www.youtube.com/watch?v=wUnA1s3zdgg je pense que le bouton est sensé fonctionner comme tu décris et que ça devrait le faire :-)