Merci, autrement dit, je peux imaginer laisser un radiateur en bypass et commander les autres en PWM avec un ballon tampon en série et le circulateur qui s’adapte à la demande globale grâce à sa commande différentielle de pression.
Si je résume :
- Régulation PWM (avec l'actionneur de chauffage AKH de MDT) :
- températures de consigne de chaque pièce -> à configurer dans ETS
- températures réelles de chaque pièce -> à fournir par les capteurs de T°C
- Commande de la circulation de l'eau dans le réseau de chauffage
- le circulateur était initialement commandé par un thermostat d'ambiance que je pensais remplacer par un arduino qui lit la température des capteurs de température de chaque pièce et qui le stoppe si la température de consigne est atteinte partout dans la maison (j'ai fait un test avec un script Python pour piloter un commutateur de lumière KNX, je devrai réussir à récupérer les températures).
- Commande de la chaudière
- se déclenche automatiquement si la température de retour du ballon tampon n'est pas à sa température cible (configuration propre à la chaudière donc hors KNX)
- à activer/désactiver si le chauffage est ON/OFF, initialement commandé par le thermostat d'ambiance que je pensais aussi remplacer par un arduino.
Si je résume :
- Régulation PWM (avec l'actionneur de chauffage AKH de MDT) :
- températures de consigne de chaque pièce -> à configurer dans ETS
- températures réelles de chaque pièce -> à fournir par les capteurs de T°C
- Commande de la circulation de l'eau dans le réseau de chauffage
- le circulateur était initialement commandé par un thermostat d'ambiance que je pensais remplacer par un arduino qui lit la température des capteurs de température de chaque pièce et qui le stoppe si la température de consigne est atteinte partout dans la maison (j'ai fait un test avec un script Python pour piloter un commutateur de lumière KNX, je devrai réussir à récupérer les températures).
- Commande de la chaudière
- se déclenche automatiquement si la température de retour du ballon tampon n'est pas à sa température cible (configuration propre à la chaudière donc hors KNX)
- à activer/désactiver si le chauffage est ON/OFF, initialement commandé par le thermostat d'ambiance que je pensais aussi remplacer par un arduino.