Cablage Theben DMG
#2
Bonjour,

Toutes les solutions sont correctes du moment que les section des fils utilisés corresponde au calibre du disjoncteur placé en tête (max 16 A pour du 1,5 mm²)
Personnellement j'ai utilisé un disjoncteur qui alimente tous les modules KNX qui doivent être alimentés en 230 V et ensuite les disjoncteurs (comme un installation "traditionnelle" en fonction de l'utilisation et des limites imposées par la NF C 15-100 pour le nombre de points en aval d'un même disjoncteur.