24/10/2025, 22:08:14
Re,
@hadrieng, j'attire également ton attention sur le fait que la littérature du protocole KNX compte 454 types de DPT. Fais donc en conséquent l'inventaire de ceux que tu vas utiliser si ça peut t'aider. Certains appareils sont gourmands en GAD, la station météo Elsner sun tracer pro peut en utiliser jusqu'à 1838...
Perso j'ai crée un groupe principal dédié uniquement aux mesures avec des groupes médians dédiés : mesures thermiques, électriques, temporelles, luminosité, etc. Pour prendre les temporelles, par exemple, tu peux te retrouver dans un même groupe médian avec des longueurs différentes. Par exemple la combinaison date et heure sera codée en 8 octets, d'autres telles le temps de fonctionnement d'un relais en 2 ou 4 octets.
Est-ce la bonne architecture ? Je n'en sais rien. Mais c'est une façon comme une autre de procéder.
@hadrieng, j'attire également ton attention sur le fait que la littérature du protocole KNX compte 454 types de DPT. Fais donc en conséquent l'inventaire de ceux que tu vas utiliser si ça peut t'aider. Certains appareils sont gourmands en GAD, la station météo Elsner sun tracer pro peut en utiliser jusqu'à 1838...
Perso j'ai crée un groupe principal dédié uniquement aux mesures avec des groupes médians dédiés : mesures thermiques, électriques, temporelles, luminosité, etc. Pour prendre les temporelles, par exemple, tu peux te retrouver dans un même groupe médian avec des longueurs différentes. Par exemple la combinaison date et heure sera codée en 8 octets, d'autres telles le temps de fonctionnement d'un relais en 2 ou 4 octets.
Est-ce la bonne architecture ? Je n'en sais rien. Mais c'est une façon comme une autre de procéder.
Polo