21/10/2025, 08:50:19
Merci à tous pour vos retours !
Ca m'a permis d'avancer dans ma réflexion. J'ai imaginé un schéma d'adressage avec lequel je me sens à l'aise en piochant dans vos différentes idées. Je pense faire :
Groupes principaux :
Dizaine :
0x : RDC
1x : R+1
2x : R+2
3x : extérieur et annexe
Unité :
x0 : réserve scènes globales
x1-x6 : pièces de vie (un groupe principal par pièce de vie)
x7 : circulations
x8 : sanitaires
x9 : pièces techniques
Groupes médians :
1 : éclairage
2 : éclairage statut (avec la logique de Scorpio5 de copier les adresses)
3 : stores et ouvrants (porte sectionnelle, entrée, etc.)
4 : stores et ouvrants statut
5 : chauffage
6 : chauffage statut
7 : capteurs et technique (alarme, DP, détecteurs d'ouverture, luminosité, météo, etc.)
-> Incertain sur la pertinence de séparer stores et chauffage en 2 groupes (commandes et statut) car il y a assez peu de GA nécessaires mais ça reste cohérent par rapport à l'éclairage
Sous-groupes :
Dépend des cas : attribution par zone de pièce (ex. groupe de lumière, scènes globales, pièce pour les sanitaires et pièces techniques, etc.) et sous-fonctions
Je vais miser sur cette logique d'adressage en espérant qu'elle soit suffisamment lisible et évolutive, sauf grosse mise en garde de votre part !
Ca m'a permis d'avancer dans ma réflexion. J'ai imaginé un schéma d'adressage avec lequel je me sens à l'aise en piochant dans vos différentes idées. Je pense faire :
Groupes principaux :
Dizaine :
0x : RDC
1x : R+1
2x : R+2
3x : extérieur et annexe
Unité :
x0 : réserve scènes globales
x1-x6 : pièces de vie (un groupe principal par pièce de vie)
x7 : circulations
x8 : sanitaires
x9 : pièces techniques
Groupes médians :
1 : éclairage
2 : éclairage statut (avec la logique de Scorpio5 de copier les adresses)
3 : stores et ouvrants (porte sectionnelle, entrée, etc.)
4 : stores et ouvrants statut
5 : chauffage
6 : chauffage statut
7 : capteurs et technique (alarme, DP, détecteurs d'ouverture, luminosité, météo, etc.)
-> Incertain sur la pertinence de séparer stores et chauffage en 2 groupes (commandes et statut) car il y a assez peu de GA nécessaires mais ça reste cohérent par rapport à l'éclairage
Sous-groupes :
Dépend des cas : attribution par zone de pièce (ex. groupe de lumière, scènes globales, pièce pour les sanitaires et pièces techniques, etc.) et sous-fonctions
Je vais miser sur cette logique d'adressage en espérant qu'elle soit suffisamment lisible et évolutive, sauf grosse mise en garde de votre part !