Bonjour,
la vraie question est : avez vous besoin de réplicabilité de votre méthode d'adressage ?

Pour l'éclairage et les volets, je suis la méthode classique ;
Ecl = principal, median : On/Off - Re - Varitation % - Viariation % RE - Variation +/-
Volat = principal, médian : M/D - Stop - Position...

Je fais correspondre mon plan avec mon adresse de groupe : donc si dans ma cuisine, ma suspension est repéré ECL1 alors 1/1/1 pour allumer, 1/2/1 On/Off RE, 1/3/1 variation %, 1/4/1 variation % RE et 1/5/1 Variation +/-

Pour les thermostats , je regarde les objets de l’appareil. je les copie à la suite comme ils viennent selon mon paramétrage. La différence ce fera sur le groupe médian. donc 1/ Thermostat, 1/1 Th Cuisine, 1/2 Th Salon. et les objets des thermostats ont les mêmes numéros.

C'est plus facile a mettre en œuvre quand on utiise Excel et l’importation de CSV.
Le copiè coller est super pratique de ETS vers Excel et vice versa
Celui qui sait qu'il ne sait pas  Huh