(23/08/2025, 16:42:30)Ives a écrit : A mon avis, tu n'auras pas d'impulsion entre DC _OUT et DOOR_COM
Pour vérifier sans risque :
1) branche un multimètre sur la position ohms ou continuité (avec le bip) entre DC_OUT et NC il doit y avoir continuité et donne un ordre d'ouverture pour arrêter le bip
2) idem mais DC_OUT et NO il ne pas doit y avoir continuité et donne un ordre d'ouverture ce qui provoque le bip
3) Mettre le multimètre en position VDC et mesurer la tension en DC_OUT et GND ( il doit y avoir entre 13 et 14 V car le circuit est à vide)
Si c'est concluant, connecter :
- DC_ OUT à DOOR_COM
- DOOR_NO à la borne + de la gâche
- GND à la borne - de la gâche
(c'est équivalent au dernier schéma mais en coupant le +12 V au lieu du GND)
Je vais essayer avec mon multimètre automatique

Le souci c'est que j'ai besoin du port no pour le portail