Merci Fabric24.
Je me rends compte que je n'ai pas été clair, en désactivant la fonction LED, j'ai bien réussi finalement à envoyer les télégrammes suite au chargement de l'application.
Du coup j'ai bien réussi à faire fonctionner l'éclairage en mode télérupteur.
J'ai poursuivi sur ma lancée et j'ai réussi à programmer un volet roulant avec le bon mode.
Maintenant je fais face à un autre problème.
La programmation effectuée avec succès s'est faite sur un participant qui n'avait jamais été programmé (WXT314)
Je rappelle que je suis dans le cas ou je refais le projet car le fichier projet ne m'a pas été remis.
Donc j'essaye désormais d'intégrer un WXT312 qui était fonctionnel jusqu'à maintenant dans mon nouveau projet.
Pour ce faire j'ai assigné l'adresse physique (identique à celle qui est déjà en place) au participant et je lui envoie ensuite l'application.
Je fais ultra simple juste un éclairage sur le bouton 1, le bouton 2 inactif.
ETS effectue le chargement, mais le WXT312 se met en rouge, le diagnostic montre bien que l'es AG on/off et état on/off sont chargées sur les objets correspondant au bouton 1.
Je me rends compte que je n'ai pas été clair, en désactivant la fonction LED, j'ai bien réussi finalement à envoyer les télégrammes suite au chargement de l'application.
Du coup j'ai bien réussi à faire fonctionner l'éclairage en mode télérupteur.
J'ai poursuivi sur ma lancée et j'ai réussi à programmer un volet roulant avec le bon mode.
Maintenant je fais face à un autre problème.
La programmation effectuée avec succès s'est faite sur un participant qui n'avait jamais été programmé (WXT314)
Je rappelle que je suis dans le cas ou je refais le projet car le fichier projet ne m'a pas été remis.
Donc j'essaye désormais d'intégrer un WXT312 qui était fonctionnel jusqu'à maintenant dans mon nouveau projet.
Pour ce faire j'ai assigné l'adresse physique (identique à celle qui est déjà en place) au participant et je lui envoie ensuite l'application.
Je fais ultra simple juste un éclairage sur le bouton 1, le bouton 2 inactif.
ETS effectue le chargement, mais le WXT312 se met en rouge, le diagnostic montre bien que l'es AG on/off et état on/off sont chargées sur les objets correspondant au bouton 1.