Bonjour,
La sortie d'un actionneur de type volet dispose d'un commun et de deux sorties ; une pour commander la montée et l'autre pour commander la descente.
Il faut connecter :
- le neutre et le vert/jaune de l'arrivée électrique au bleu et vert/jaune du moteur ;
- la phase de l'arrivée électrique au commun de la sortie du module KNX ;
- le brun du moteur à une sortie de l'actionneur ;
- le noir du moteur à l'autre sortie de l'actionneur.
(il faut inverser le brun et le noir si le sens ne correspond pas à celui attendu).
La sortie d'un actionneur de type volet dispose d'un commun et de deux sorties ; une pour commander la montée et l'autre pour commander la descente.
Il faut connecter :
- le neutre et le vert/jaune de l'arrivée électrique au bleu et vert/jaune du moteur ;
- la phase de l'arrivée électrique au commun de la sortie du module KNX ;
- le brun du moteur à une sortie de l'actionneur ;
- le noir du moteur à l'autre sortie de l'actionneur.
(il faut inverser le brun et le noir si le sens ne correspond pas à celui attendu).