NF C 15-100
10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence
Il est obligatoire dans le cadre d'un branchement de type 2 (+ 30 m entre le point de livraison et le tableau) avec l'AGCP qui est à l'extérieur de la maison (en limite de terrain) mais dans ton cas il est dans la même pièce donc il fait office de coupure d'urgence.
10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence
Il est obligatoire dans le cadre d'un branchement de type 2 (+ 30 m entre le point de livraison et le tableau) avec l'AGCP qui est à l'extérieur de la maison (en limite de terrain) mais dans ton cas il est dans la même pièce donc il fait office de coupure d'urgence.